Chế độ vận hành của tháp giải nhiệt tham gia vào từng lĩnh vực, ưu thế riêng thiết thực với khách hàng. Lựa chọn từng dòng tháp giải nhiệt nước chillerhttps://dienmayhoanglien.vn/thap-giai-nhiet-chiller-thiet-bi-khong-the-thay-the-trong-he-thong-lam-lanh-nuoc.html, bằng gió, sử dụng hệ thống chiller khác nhau tham gia vào từng đặc biệt riêng. Để hiểu rõ hơn, tìm hiểu chi tiết qua bài viết dưới đây để có thêm nhận định.
1 . mở đầu
Tháp bớt nhiệt bình thường trong kỹ thuật điều hòa ko khí (ĐHKK) được hiểu là 1 trang bị dạng tháp, với nước phun trong khoảng trên xuống và quạt gió đi ngược chiều trong khoảng dưới lên để làm cho mát nước phân tán nhiệt ra trong khoảng bình ngưng nhờ bay khá 1 phần nước tuần hoàn vào không khí (xem hình 1). Nhiệt độ nước bớt nhiệt ra rất tốt , chỉ cao hơn nhiệt độ ướt ngoài trời 3 đến 50C.
Còn 1 loại tháp bớt nóng khác gọi là tháp giảm nhiệt khô (dry cooler). Người ta chỉ sử dụng dòng dry cooler này để làm cho mát cho động cơ (ví dụ động cơ ô tô), máy phát điện trong những công ty điện, 1 số cái lò bức xúc trong công nghiệp hóa chất…Lý do là vì nhiệt độ nước hạ nhiệt ra đối với dòng này rất cao, cao hơn so mang tháp phân tán nhiệt thường khoảng 130C. Động cơ, máy phát, lò phản ứng… là những đồ vật làm việc ở nhiệt độ cao, ít nhạy cảm có nhiệt độ nước bớt nhiệt . Dry cooler dùng hiệu quả cho các đồ vật này vì nước tuần hoàn trong hệ thống kín nên bề mặt thảo luận nhiệt ko bị đóng cặn, lắng bùn, gây ăn mòn cũng như không bị hao hụt nước do bay tương đối . Nhưng tháp hạ nhiệt khô ko bao giờ được tiêu dùng để khiến mát cho máy khiến cho lạnh nước hạ nhiệt nước (gọi tắt là chiller) của hệ thống ĐHKK vì chiller rất nhạy cảm có nhiệt độ. Hình hai giới thiệu nguyên lí cấu tạo và vận hành đối với dry cooler.
bên cạnh đó , ngày nay với những Công trình ĐHKK lớn được chuyên gia nước ngoài (gmp-il đối với Đức) ngoài mặt đã sử dụng tháp tản nhiệt khô thay cho tháp bớt nhiệt bình thường vì một lí do nào đấy. So có tháp giảm nhiệt thường, hậu quả đối với nó rất nguy hại, đấy là nhiệt độ ngưng tụ tăng khoảng 130C, năng suất lạnh giảm 15%, tổn thất năng lượng nâng cao đến 58%, mức giá đầu cơ nâng cao lên, độ an toàn và độ tin cậy đồ vật giảm, tuổi thọ trang bị giảm… Qua bài báo này chúng tôi sẽ phân tách so sánh các chỉ tiêu , tham số để chứng tỏ rằng tháp phân tán nhiệt khô chẳng phải là vật dụng đối với kĩ thuật lạnh và ĐHKK.
2. Nguyên lí cấu tạo đối với hệ thống ĐHKK chiller với tháp bớt nóng khô
Hình 3 giới thiệu nguyên lí cấu tạo của hệ thống ĐHKK sở hữu chiller giảm nhiệt nước với tháp bớt nhiệt khô
Hệ thống gồm chiller 1 (1a- Máy nén và động cơ,1b- Bình ngưng tụ, 1c- Bình bay hơi), hệ thống FCU, AHU hai và bơm nước lã 3, hệ thống bớt nhiệt ngưng tụ gồm tháp bớt nhiệt khô sở hữu quạt 5 và bơm nước 4. tương tự nước giảm nhiệt tuần hoàn trong hệ thống kín, thu nhiệt ngưng tụ ở bình bay khá rồi thải cho không khí nhờ dàn bàn bạc nhiệt với quạt 5.
Với từng ưu thế công việc khác nhau sẽ đảm bảo tham gia từng tính năng riêng, hạn chế những tác nhân, tác động xấu ảnh hưởng lớn đến công việc. Ngoài tìm mua sản phẩm tháp giải nhiệt nước Liang Chi https://dienmayhoanglien.vn/thap-giai-nhiet-liang-chi.html, Tashin, Alpha,... đảm bảo chất lượng, đảm bảo, linh phụ kiện tháp giải nhiệt đi kèm tham gia, đảm bảo tối ưu từng tính năng, yêu cầu công việc đặt ra thiết thực, tối ưu nhất với khách hàng.
3. Tính toán chế độ vận hành mang giả thiết ĐHKK
3.a. Chế độ thi công mang tháp phân tán nhiệt thường:
Nhiệt độ ngoài nhà (TCVN 5687-2010 [4]) tN= 37,80C, độ ẩm φN= 53%. Tra đồ thị I-d được nhiệt độ ướt ngoài nhà 29,1oC. lúc chọn tháp giải nhiệt với hệ số hiệu chỉnh phù hợp ta được nhiệt độ nước ra khỏi tháp để vào giải nhiệt bình ngưng là tw1= 320C, tương tự nước giảm nhiệt ra tw2= 370C. Nhiệt độ ngưng tụ sẽ khoảng 420C.
3.b. Chế độ thi công với tháp giảm nhiệt khô:
Nhiệt độ và độ ẩm ngoài nhà như trên đã nêu. Nhưng đây là dàn kín nên không lợi dụng được độ ẩm ướt đối với ko khí ngoài nhà. Gmp-il chọn độ chênh nhiệt độ bàn bạc nhiệt hiệu quả là 70C để ngoại hình tháp bớt nhiệt khô và lấy tròn nhiệt độ nước ra khỏi dàn sau khi được khiến cho mát là 450C. Vậy nhiệt độ nước vào tháp hạ nhiệt khô sẽ là 500C. Nhiệt độ ngưng tụ trường hợp này sẽ là 550C, cao hơn so với tháp tản nhiệt thường là 130C.